Дискусия относно приложението на противопожарни аварийни лампи в сгради

Източник: China Security World Network

Аварийното противопожарно осветление е важна част от компонентите и аксесоарите за противопожарна защита на сградата, включително аварийно противопожарно осветление и светлини за знаци за аварийни пожари, известни още като аварийно пожарно осветление и знаци за индикация за евакуация.Неговата основна функция е да осигури безопасната евакуация на персонала, постоянството на работа на специални постове и пожарогасене и спасителни операции, когато нормалната осветителна система вече не може да осигури осветление в случай на пожар.Основното изискване е хората в сградата да могат лесно да идентифицират местоположението на аварийния изход и определения маршрут за евакуация с помощта на определена осветеност, независимо от обществената част.

Голям брой случаи на пожар показват, че поради неразумната настройка на съоръженията за безопасна евакуация или лоша евакуация в обществени сгради, персоналът не може правилно да намери или идентифицира местоположението на аварийния изход в пожара, което е една от основните причини за масово пожарни произшествия със смърт и наранявания.Следователно трябва да придадем голямо значение на това дали противопожарните аварийни лампи могат да играят полагащата им се роля при пожар.В съчетание с практиката на дългогодишната работа и съгласно съответните разпоредби на кодекса за противопожарно проектиране на сгради (GB50016-2006) (наричан по-долу строителен кодекс), авторът говори за собствените си виждания относно прилагането на противопожарни аварийни лампи в сгради.

1、 Диапазон на настройка на пожарните аварийни лампи.

Член 11.3.1 от строителните разпоредби предвижда следните части на граждански сгради, фабрики и складове клас C, с изключение на жилищни сгради, да бъдат оборудвани с лампи за аварийно осветление:

1. Затворено стълбище, димоустойчиво стълбище и предното му помещение, предното помещение на пожарната асансьорна стая или споделеното предно помещение;
2. Противопожарна контролна зала, противопожарна помпена стая, самоосигурена генераторна стая, стая за разпределение на мощността, стая за контрол на дима и димоотвод и други помещения, които все още трябва да работят нормално в случай на пожар;
3. Аудитория, изложбена зала, бизнес зала, многофункционална зала и ресторант със застроена площ над 400m2 и студио със застроена площ над 200m2;
4. Подземни и полуподземни сгради или помещения за обществени дейности в сутерени и полусутерени със застроена площ над 300 m2;
5. Евакуационни пътеки в обществени сгради.

Член 11.3.4 от строителните разпоредби предвижда, че обществените сгради, високите съоръжения (складове) и съоръженията от клас A, B и C трябва да бъдат оборудвани със светлинни знаци за евакуация по евакуационните пътеки и аварийните изходи и директно над евакуационните врати в гъсто населени места.

Член 11.3.5 от строителните наредби предвижда, че следните сгради или места трябва да бъдат снабдени със светлинни знаци за евакуация или светлинни знаци за евакуация от складове, които могат да поддържат визуална непрекъснатост на земята на евакуационните пътеки и главните евакуационни пътища:

1. Изложбени сгради с обща застроена площ над 8000m2;
2. Надземни магазини с РЗП над 5000м2;
3. Подземни и полуподземни магазини с РЗП над 500м2;
4. Песенни и танцови забавления, прожекции и забавления;
5. Кина и театри с над 1500 места и физкултурни салони, зрителни зали или зали с над 3000 места.

Строителният кодекс изброява настройката на противопожарните аварийни лампи като отделна глава за изчерпателна спецификация.В сравнение с оригиналния код за противопожарно проектиране на сгради (gbj16-87), той значително разширява обхвата на настройка на противопожарните лампи и подчертава задължителната настройка на противопожарните лампи.Например, постановено е, че противопожарните аварийни лампи трябва да бъдат поставени в определени части на обикновени граждански сгради (с изключение на жилищни сгради) и завод (склад), обществени сгради, високи заводи (складове) С изключение на клас D и E, евакуационните пътеки, аварийните изходи, евакуационните врати и други части на завода трябва да бъдат поставени със светлинни знаци за евакуация, а сградите с определен мащаб, като обществени сгради, подземни (полуподземни) магазини и места за развлечения и танци за песни и развлечения се добавят наземни светлинни знаци или светлинни знаци за евакуация от склад.

Понастоящем обаче много дизайнерски единици не разбират спецификацията достатъчно, внедряват стандарта небрежно и намаляват стандартния дизайн без разрешение.Те често обръщат внимание само на дизайна на пожарните аварийни лампи в гъсто населени места и големи обществени сгради.За многоетажни промишлени предприятия (складове) и обикновени обществени сгради противопожарните аварийни лампи не са предназначени, особено за добавяне на земни светлини или знаци за евакуация на светлинни складове, които не могат да бъдат стриктно изпълнени.Те смятат, че няма значение дали са нагласени или не.При прегледа на проекта за противопожарна защита, строителният и прегледният персонал на някои институции за надзор на противопожарната защита не успяха да контролират стриктно поради неразбирането в разбирането и разликата в разбирането на спецификацията, което доведе до повреда или неадекватна настройка на противопожарните аварийни лампи в много проекти, което води до "вродена" пожарна скрита опасност на проекта.

Следователно звеното за проектиране и организацията за противопожарен надзор трябва да отдават голямо значение на проектирането на противопожарни аварийни лампи, да организират персонала за засилване на проучването и разбирането на спецификациите, да засилят публичността и прилагането на спецификациите и да подобрят теоретичното ниво.Само когато проектът е налице и одитът е строго контролиран, можем да гарантираме, че противопожарните аварийни лампи играят полагащата им се роля в пожара.

2、 Режим на захранване на пожарни аварийни лампи.
Член 11.1.4 от строителните разпоредби предвижда, че * * захранващата верига трябва да бъде приета за противопожарно електрическо оборудване.Когато производственото и битовото електричество са прекъснати, електричеството за гасене на пожар все още трябва да бъде гарантирано.

Понастоящем противопожарните аварийни лампи обикновено приемат два режима на захранване: единият е тип независимо управление със собствено захранване.Това означава, че нормалното захранване е свързано от обикновената верига за захранване на осветление от 220 V, а батерията на аварийната лампа се зарежда в обикновено време.

Когато нормалното захранване бъде прекъснато, захранването в режим на готовност (батерията) ще захранва автоматично.Този вид лампа има предимствата на малка инвестиция и удобна инсталация;Другият е централизирано захранване и централизиран тип управление.Тоест в аварийните лампи няма самостоятелно захранване.Когато нормалното захранване на осветлението бъде прекъснато, то ще се захранва от централизираната система за захранване.Този вид лампа е удобна за централизирано управление и има добра системна надеждност.Когато избирате режима на захранване на лампите за аварийно осветление, той трябва да бъде разумно избран според конкретната ситуация.

Най-общо казано, за малки места и второстепенни проекти за декорация може да се избере независим тип управление със собствено захранване.За нови проекти или проекти с противопожарна контролна зала, централизирано захранване и централизиран тип управление трябва да бъдат избрани, доколкото е възможно.

При ежедневния надзор и инспекция се установява, че обикновено се използва в самостоятелни електрически независими контролни противопожарни аварийни лампи.Всяка лампа в тази форма има голям брой електронни компоненти като трансформация на напрежението, стабилизиране на напрежението, зареждане, инвертор и батерия.Батерията трябва да се зарежда и разрежда, когато аварийната лампа се използва, при поддръжка и повреда.Например, обикновеното осветление и противопожарните аварийни лампи приемат една и съща верига, така че противопожарните аварийни лампи често са в състояние на зареждане и разреждане. Това причинява голяма загуба на батерията, ускорява бракуването на батерията на аварийната лампа и сериозно влияе върху експлоатационния живот на лампата.По време на проверката на някои места пожарните надзорници често откриват "обичайни" противопожарни нарушения, че системата за аварийно осветление не може да работи нормално, повечето от които са причинени от повреда на веригата за захранване на пожарни аварийни лампи.

Ето защо, когато преглеждате електрическата схема, организацията за противопожарен надзор трябва да обърне голямо внимание дали захранващата верига е приета за противопожарните аварийни лампи.

3、 Полагане на линия и избор на проводник на пожарни аварийни лампи.

Член 11.1.6 от строителните разпоредби предвижда, че разпределителната линия на противопожарното електрическо оборудване трябва да отговаря на нуждите от непрекъснато захранване в случай на пожар и нейното полагане трябва да отговаря на следните разпоредби:

1. При скрито полагане се полага през тръбата и в негоримата конструкция, като дебелината на защитния слой не трябва да бъде по-малка от 3 cm.При открито полагане (включително полагане в тавана) преминава през метална тръба или затворен метален канал, като се вземат противопожарни мерки;
2. При използване на трудногорими или огнеупорни кабели не могат да се вземат противопожарни мерки за полагане в кабелни кладенци и кабелни канали;
3. Когато се използват негорими кабели с минерална изолация, те могат да се полагат директно на открито;
4. Да се ​​полага отделно от другите разпределителни линии;Когато се полага в един и същ изкоп на кладенеца, той трябва да бъде подреден съответно от двете страни на изкопа на кладенеца.

Противопожарните аварийни лампи се използват широко в оформлението на сградата, което основно включва всички обществени части на сградата.Ако тръбопроводът не е положен на място, е много лесно да се предизвика прекъсване на веригата, късо съединение и изтичане на електрически линии при пожар, което не само ще накара аварийните лампи да играят полагащата им се роля, но и ще доведе до други бедствия и аварии.Аварийните лампи с централизирано захранване имат по-високи изисквания към линията, тъй като захранването на такива аварийни лампи се включва от главната линия на разпределителното табло.Докато една част от главната линия е повредена или лампите са в късо съединение, всички аварийни лампи по цялата линия ще бъдат повредени.

При пожарната инспекция и приемането на някои проекти често се установява, че когато линиите на противопожарните аварийни лампи са скрити, дебелината на защитния слой не може да отговори на изискванията, не се вземат мерки за предотвратяване на пожар, когато са изложени, проводниците използвайте обикновени обвити проводници или проводници с алуминиева сърцевина и няма тръбна резба или затворен метален канал за защита.Дори ако са взети посочените противопожарни мерки, маркучите, съединителните кутии и съединителите, вкарани в лампите, не могат да бъдат ефективно защитени или дори изложени навън.Някои противопожарни аварийни лампи са директно свързани към гнездото и линията на обикновената осветителна лампа зад превключвателя.Тези нестандартни методи за полагане на линии и монтиране на лампи са често срещани в проектите за декорация и реконструкция на някои малки обществени места и вредата, причинена от тях, също е изключително лоша.

Следователно трябва стриктно да спазваме съответните национални спецификации и разпоредби, да засилим защитата и избора на проводници на разпределителната линия на противопожарни аварийни лампи, стриктно да закупуваме и използваме продукти, проводници и кабели, които отговарят на националните стандарти, и да вършим добра работа в противопожарната защита на разпределителната линия.

4、 Ефикасност и разположение на противопожарните аварийни лампи.

Член 11.3.2 от строителните разпоредби предвижда, че осветеността на лампите за аварийно осветление в сградите трябва да отговаря на следните изисквания:
1. Ниското ниво на осветеност на земята на евакуационната пътека не трябва да бъде по-малко от 0,5 lx;
2. Приземната ниска осветеност в гъсто населени места не трябва да бъде по-малка от 1LX;
3. Ниската осветеност на земята на стълбището не трябва да бъде по-малка от 5lx;
4. Аварийното противопожарно осветление на помещението за управление на пожара, помещението с противопожарна помпа, самоосигуреното генераторно помещение, помещение за електроразпределение, помещение за контрол на дима и помещение за изпускане на дим и други помещения, които все още трябва да работят нормално в случай на пожар, трябва да гарантират нормалното осветяване на осветление.

Член 11.3.3 от строителните наредби предвижда аварийните противопожарни лампи да се поставят в горната част на стената, на тавана или в горната част на изхода.

Член 11.3.4 от строителните разпоредби предвижда, че поставянето на светлинни знаци за евакуация трябва да отговаря на следните разпоредби:
1. "Авариен изход" се използва като указателна табела непосредствено над аварийния изход и евакуационната врата;

2. Светлинните знаци за евакуация, поставени по евакуационната пътека, се поставят на стената под 1 m от земята на евакуационната пътека и нейния ъгъл, като разстоянието между знаците за светлинна евакуация не трябва да бъде по-голямо от 20 m.За пътеката за чанти тя не трябва да е по-голяма от 10 m, а в ъгловата зона на пътеката не трябва да е по-голяма от 1 m.Светлините за аварийни знаци, поставени на земята, трябва да осигуряват непрекъснат ъгъл на видимост и разстоянието не трябва да бъде по-голямо от 5 m.

Понастоящем следните пет проблема често се появяват в ефективността и разположението на пожарните аварийни лампи: първо, противопожарните аварийни лампи трябва да бъдат поставени в съответните части, които не са зададени;Второ, позицията на лампите за аварийно осветление е твърде ниска, броят им е недостатъчен и осветлението не може да отговори на изискванията на спецификацията;Трето, лампите за противопожарни знаци, поставени на пътеката за евакуация, не са монтирани на стената под 1 m, позицията на монтаж е твърде висока и разстоянието е твърде голямо, което надвишава разстоянието от 20 m, изисквано от спецификацията, особено в пътеката за торбички и ъгловата зона на пътеката, броят на лампите е недостатъчен и разстоянието е твърде голямо;Четвърто, противопожарният знак показва грешна посока и не може да посочи правилно посоката на евакуация;Пето, знаците за индикация за евакуация на наземно осветление или съхранение на светлина не трябва да се поставят или въпреки че са поставени, те не могат да осигурят визуална непрекъснатост.

За да се избегне съществуването на горните проблеми, организацията за противопожарен надзор трябва да засили надзора и проверката на строителната площадка, да открие проблемите навреме и да спре незаконното строителство.В същото време е необходимо стриктно да се проверява приемането, за да се гарантира, че ефикасността на противопожарните аварийни лампи отговаря на стандарта и е подредена на място.

5、 Качество на продукта на противопожарни аварийни лампи.
През 2007 г. провинцията проведе надзор и произволна проверка на продуктите за гасене на пожар.Бяха избрани общо 19 партиди противопожарни продукти за аварийно осветление и само 4 партиди продукти бяха квалифицирани, а квалифицираният процент на вземане на проби беше само 21%.Резултатите от проверката на място показват, че продуктите за пожарно аварийно осветление имат главно следните проблеми: първо, използването на батерии не отговаря на стандартните изисквания.Например: оловно-киселинна батерия, три без батерии или несъвместими с батерията за проверка на сертифицирането;Второ, капацитетът на батерията е нисък и аварийното време не отговаря на стандарта;Трето, веригите за защита от свръхразреждане и презареждане не играят дължимата им роля.Това е главно защото някои производители модифицират веригите на финализираните продукти без разрешение, за да намалят разходите и да опростят или не задават вериги за защита от свръхразреждане и презареждане;Четвърто, повърхностната яркост в аварийно състояние не може да отговори на стандартните изисквания, яркостта е неравномерна и празнината е твърде голяма.

Националните стандарти за пожарна безопасност gb13495 и противопожарни аварийни лампи GB17945 съдържат ясни разпоредби относно техническите параметри, производителността на компонентите, спецификациите и моделите на противопожарните аварийни лампи.Понастоящем някои от противопожарните аварийни лампи, произвеждани и продавани на пазара, не отговарят на изискванията за достъп до пазара и не са получили съответния национален доклад за проверка на типа.Някои продукти не отговарят на стандартите по отношение на последователността на продукта, а някои продукти не успяват да преминат теста за ефективност.Някои нелегални производители, продавачи и дори фалшиви доклади от инспекции произвеждат и продават фалшиви и калпави продукти или калпави продукти, като сериозно нарушават пазара на противопожарни продукти.

Следователно организацията за противопожарен надзор трябва, в съответствие със съответните разпоредби на закона за противопожарна защита и закона за качеството на продуктите, да засили надзора и произволната проверка на качеството на продукта на противопожарните аварийни лампи, да проучи сериозно и да се справи с поведението на незаконното производство и продажба чрез произволна проверка на пазара и проверка на място, за да се пречисти пазара на противопожарни продукти.


Време на публикуване: 19 март 2022 г
Whatsapp
Изпрати имейл